][短信][回复][引用][编辑]
 
在双向板挠度 的计算中,程序计算 ρte,当ρte<0.01时,未取ρte=0.01,而是按照计 算值继续计算ψ,造成ψ值偏小,刚度计算值偏大。挠度值偏小,请改正。
邮箱:JYJ-AMOR@126.COM 

 
Ellie



离线

状态:版主 
发贴:115
来自:
注册:2007/01/23

发表时间: 2011/01/10 14:08 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
您好,根据《 混凝土结构设计规范》8.1.2条中关于ρ te的解释,规范 写为”在最大裂缝宽度计算中,当ρte<0.01时,取ρte=0.01“,因此,” 挠度“计算时,不需考虑此条。 

 
Ellie



离线

状态:版主 
发贴:115
来自:
注册:2007/01/23

发表时间: 2011/01/11 09:50 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
您好,我们查 阅了一些资料,计算挠度时,确实也都按照当ρte<0.01时,取ρte=0.01来计算的,因 此我们将此问题做了修改。感谢您的建议!!也为我们对规范的误解感到抱歉。 

 